老公寓一天跳電5次,今天水電行的人來說~~

我想請教一下,因為我家用電量較兇,所以趁這兩天家裡在粉刷,也順便請水電工的來看,狀況是我哥房間因為只有一個插座,但他所有電器都靠這個插座在撐,比較可怕的是~他的電暖爐是跟這些電氣一起共用,而且都是靠延長線在撐,所以一個插座有好幾個延長線在使用,而且延長線還接延長線再同時接電暖爐跟電腦用線,怎麼講他也講不聽,好像現在沒電線走火就是沒事,那有事大家是不是都要陪他一起死?!
今天水電工的來看,說要到樓下電表處加大容量,就是好像把樓下到3樓我家接到總開關的線換粗,並且容量加大,然後牽上來再延長一個插座到我哥房間,也就是這個迴路是他房間專用,然後我問另一家水電行,他說這是要去電力公司申請的,並說這和房間配線是兩回事,但我問要幫我用的師父,他說因為他跟電力公司的人認識,可以不必透過申請,而且他的水電行有登記,叫我不需擔心不會惡搞~~但我還是會擔心,這樣做對嗎?還有我家真的就安全了嗎? 
  • 我記得要加大容量是要去電力公司申請的

    或許你可以打電話去電力公司問問看

    電的東西

    小心點好
  • 這樣真的很危險,
    老公寓線路老舊,
    最怕就是電線走火。

    你哥太鐵齒了。
  • 第二間說的比較對

    問題應該是在總開關到房間迴路


  • 而且他說他有支氣管炎,非得要吹電暖爐,但我又常看他喝冰飲~我自己沒支氣管炎,這有必要吹24小時嗎?
  • 現在比較安全.    只要你有付電費.  又不是偷電.
  • 電線已經老化了=  =
  • 願主保祐你們=  ="
  • 那可以請問一下嗎?
    樓下說我問的第二間水電行,他說加大容量和房間配線是兩回事,但第一間又說會幫我另外牽線專給電暖爐用,不會有事?老實說我不太懂,因為老舊公寓的插座都是當初蓋好房子已設置好,他要幫我從樓下換粗一點的線到我總開關,那拉到我哥房間的另一條迴路是哪來又是怎用啊?而且這樣要8000(本來是8500),好貴!!我叫第二家估一下,他們要9000,有夠貴ㄟ~~
  • 從粗的線中,  拉一條配線給電暖爐用.
  • 一般容易出問題都是總開關以下的迴路

    電表到總開關的線都能爆的話  總開關不就沒作用了

    要是我會從總開關用5平方線(很粗了)拉110V到房間

    既然你都不懂  還是花錢吧

    畢竟安全最重要

  • 我剛去看一下我家開關...是長這樣ㄟ~~
    50A50A  30A30A  30A30A  15A15A  120
    每次跳掉都是15A的那個開關
  • 15安培,  當然是容量小.    插頭一大堆.    沒燒起來.    你運氣好.
  • 這是我在知識家由人家回答的,覺得也是該了解的常識,所以貼上來,當然有些我還是不懂啦!!我會再問清楚的~~
    1.
    那是要更換表後線路  不管跟台電有熟煤熟  都需要透過申請(開封印後)才能施工

    如未到該區電力公司申請  (屬為違法行為)

    且家中用電安全須知  用電流量大之電氣物品  霧同時啟動(且不要插同1電源插座)

    延長線也不能延伸供電(而起還是1條街過1條)

    申請開封印也須承裝業才能申請
    2.
    您沒說您跳電的情形?  是跳總開關呢  還是分路開關

    您家的總開關多大  線徑多粗  分路開關多大  線徑又是多粗

    總負載是幾安培  您都沒講  很難說誰對誰錯

    按規定申請線徑加大  是要到電力公司申請  開再封印(也就是將電表上的封印打開施工後再加封  電表上有一個鋼線加上一個四方型塑膠的東西叫封印鎖  是為了防止打開電表竊電用的  申請後電力公司會派人來剪斷  隔天再派人封一個新的  )  但是電力公司  有可能會請申請的承裝業自己剪  他們再來封

    您還是先釐清上述的問題  再來判斷  有無需要  申請  才不會花冤旺錢

    有一點可確定的事  您哥的房間插座  要不就線徑  迴路加大
    要不就增加迴路  才能避免危險

    請個專業電工  帶三用電錶  到您家實際  量測一下用電情形 
    才是上策
    3.
    如果版大家的進屋線  線徑只有8平方ㄉ大小  那水電行更換進屋線的線徑這樣是正確ㄉ

    但如果版大家ㄉ進屋線在14平方以上  那水電行ㄉ作法就有點奇怪ㄌ!!

    基本上房間使用太多延長線確實不太安全  但可以由原有的插座在延伸出插座!坦白說就算在多接出兩個插座  也還是比使用延長線安全ㄉ多!!但可以ㄉ話還是由開關箱直接配置一迴專用迴路最好!

    因為版大描述ㄉ並不是很清楚  所以還無法評論出水電行ㄉ作法是否完全正確 

    而另一間水電行所說ㄉ申請是指  電錶在線路變更後  必須到電力公司申請  "電錶封印"的程序 

    封印:簡單ㄉ說是電力公司為了避免有不  法人士在不經過電錶的情況下直接由電源測竊取電力使用的保護行為(類似上鎖的意思)

    封印電表一般來說是得要花1500元請電力公司施工  但還是可以不花錢靠關係叫人去封印!
    4.
    跳電的  問題,,,,,,,通常是家電使用滿載,,,,,,過電流太大,,,,,,,,,,,,或是開關老舊也會跳電,,,,,,,,,,不然就是電表至家裡的  外線平方太小,,,,,,,,,要換大的 
    至於拆表換線,,,,,,,,正常是要申請,,,,,但也有很多水電工作人沒申請,,,,,,,,,,,自己拆換線
    有申請有保障,,,,,,,,,,,無申請既進行換裝,,,,,,,,,,,就靠運氣  ㄋ,,,,,,,,,,,,
  • silverfox的話:
    15安培,    當然是容量小.        插頭一大堆.        沒燒起來.        你運氣好.
    **********************************************
    阿...太可怕了...我哥他都是電暖爐吹到延長線都發燙那種ㄟ...而且15安培的不只是要負荷電暖爐,還有大同電鍋、微波爐、吹風機、、等等...只要電暖爐+大同電鍋必跳電...常常一天要跳到5次,師傅說哪天開關彈簧壞了,我家就走火~~
  • 不過知識家有人回答我,沒申請是違法的,那水電師傅說那是他認識的所以可以不用花申請的天數,那這樣是不是會像第4個知識家回答的...萬一有事沒保障啊??
  • 8000是只多一條迴路?

    還是把你們家的電線都換掉  如果都換掉  是不貴

    15A的開關接了甚東西?確定是你哥在用嗎

  • 綠薄荷的話:
    8000是只多一條迴路?

    還是把你們家的電線都換掉    如果都換掉    是不貴

    15A的開關接了甚東西?確定是你哥在用嗎
    *********************************************
    師傅說多一條迴路本要加1500,但因為今天已經報給我們了,所以只有8000~~他說裝我哥房間的迴路是送我們的~~

    15A的這是不是叫分路開關??
    因為只要跳電的那一區,就是當我哥房間電暖爐在使用加除廚房的大同電鍋一起進行時,必跳掉~~1天5次有
回應...